건축 단열재 두께 질문
페이지 정보
작성자 익명 댓글 1건 조회 710회본문
건축물을 시공하였다고 가정하고..
단열의 극대화를 위해 터널식으로 건축물의
좌우. 전후. 지붕까지 모두 덮는 외벽을 시공할려고
합니다. 실제 건축물에 1m 폭을 두고 외벽에 바람막이나
단열을 높이기 위해 벽체를 시공할경우
건축물의 단열재 사용에 있어 어는 부분이
외가와 직접 면하는지?
외가와 간접 면허는지? 가 궁금합니다.
가령..바깥쪽 외벽은 실내공간이 아닌 창고형식으로
지어질 것인데 외기에 직접 면하는 단열재두께로
시공하여야 하는지? 아니면 안쪽 외벽을 외가와 간접 면하는.
단열재 두께로 시공하는지?
바깥쪽 외벽과
안쪽 외벽의 적절한 단열재 두께가 궁금하네요...
남부지방 단열기준으로..지붕을 시공할때
외기와 직접 면하는 기준인 가등급 180mm..
외기와 간접 면하는 기준인 가등급 120mm..
가정 1.
바깥쪽 180
안쪽벽 120
가정 2.
바깥쪽 90
안쪽벽 90 (180÷2)
가정 3.
바깥쪽 50
안쪽벽 130
바깥쪽과 안쪽을 합해 180만 맞추면 되나요?
댓글목록
최고관리자님의 댓글
익명 작성일
안녕 하세요^^
민법 1위, 법률 2위, 제신고민원 2위,
부동산 건축 1위, 건축 민원상담 1위,
건축학 2위의 지식인 길성그랑프리텔 입니다
위 질의하신 부분에 대하여 답변 드리겠습니다
*****************************************
질문 : 가령..바깥쪽 외벽은 실내공간이 아닌 창고형식으로
지어질 것인데 외기에 직접 면하는 단열재두께로
시공하여야 하는지? 아니면 안쪽 외벽을 외가와 간접 면하는.
단열재 두께로 시공하는지?
답변 : 외기에 직접면하는 기준은 창문이나 출입문 있는지
없는지로 구분 합니다
창문이 있는곳은 직접 면하는곳으로 보아야 하고 창문과
출입문이 없는곳은 직접면하는곳이 아닙니다
창고를 짓는다고 하더라도 창고 자체도 건축법 적용을 받으
므로 그 기준에 맞추어야 합니다
질문 : 바깥쪽과 안쪽을 합해 180만 맞추면 되나요?
답변 : 외벽을 기준으로 하는것이기 때문에 바깥벽과 안쪽벽
을 나누어 단열재 시공을 할수는 없습니다
그러므로 외벽에 단열재를 시공 하여야 합니다
***************************************** 저희 블로그에 오시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다
[블로그] https://blog.naver.com/ks32477
오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다 알아두세요!
위 답변은 답변작성자가 경험과 지식을 바탕으로 작성한 내용입니다. 포인트로 감사할 때 참고해주세요.
2020.01.04.