저희 회사에서 A, B 두대의 난방기로 전체 건물을 난방하고 있습니다. 그런데 특징이 A 보일러는 일층을 B 보일러는 2층을 난방하도록 설계되어있는데 A 보일러는 공급 분배기를 거쳐서 일층 각 방으로 난방을 하도록 되어있습니다. B 보일러는 공급 분배기와 환수 분배기에 배관이 연결이 되어있기는 하지만분배기를 거치지 않고 바로 이층으로 난방수가 올라가도록 설계되어 있고 분배기에 연결된 B 공급관, 환수관 배관은 평소 밸브를 잠근 상태로 있습니다. 이번에 B 보일러가 고장으로 A 보일러로 전체를 난방해야 하는 상황에서 B 공급관 밸브는 열었는데 환수관 밸브는 닫아놓으라고 하더군요 그러면 B 환수 난방수는가열이 되어지지 않는 상태에서 A에서 가열된 난방수와 섞여서 바로 이층으로 올라가는데 이 방식이 맞는건지 궁금합니다.

댓글목록

최고관리자님의 댓글

익명 작성일

안녕하세요? 경기지방중소벤처기업청 비즈니스지원단입니다.

귀하의 질문에 대해 답변을 드리겠습니다.

제시해 주신 사진으로 분석하여 보면 B 보일러의 고장으로 A 보일러의 난방수로 2층까지 난방을 해서 할 경우  난방수 분배기에서 2층으로 가는 배관의 밸브를 여시고  2층에서 내려오는 환수 분배기의 밸브도 열어 주셔야 합니다. 만약에 2층에서 내려오는 환수 분배기에 달려있는 2층 배관 밸브를 열지 않으시면 난방수가 순환이 되지 못하여 난방이 안됩니다.

필히 2층에서 내려오는 배관의 환수 분배기 밸브를 열어주시길 바랍니다.

청년창업이나 중소기업과 소상공인 관련 지원정책은 기업 마당(www.bizinfo_go.kr) 또는 경기중소벤처기업청비지니스 지원단을 이용하시면 많은 도움을 받을 수 있습니다.

감사합니다.

2020.01.29.