원룸 석유난방기 문제
페이지 정보
작성자 익명 댓글 2건 조회 948회본문
집구조는 화장실하나 안방하나 거실겸부억하나입니다.
보일러는 석유보일러로 NR-21E 경동제품입니다
이 전 거주지는 난방을 안틀고 살았다고합니다.
밸브는 총 4개 적혀있는걸론 1.2번은 3층 3.4번은 4층밸브라고하였습니다.
입주를 해보니 양말을 벗고 돌아다닐수 없을 정도로 바닥이 차가웠습니다.
입주 첫날 난방을 가동하여보니 방을 제외하고 거실과부엌은 온도가 올라가는게 느껴졌으나 안방은 전혀 올라가지않았습니다.
입주 둘쨋날 주인과 연락후 잘못적혀있는거라 오랫동안 안써서 그런거다길래 밸브를 모조리 다 열고 난방온도도 최대로 틀어봤으나 전혀 온도가 올라가지않으며 어제 올라간 주방거실또한 올라가지않습니다.
실내난방으로 틀면 16도에서 올라가지않고 운행중만 뜨며
온돌(난방온수 온도)로 틀면 최대온도인 80도에서 계속머물고 운행중은 뜨지않습니다.
화장실에서 뜨거운물은 나오나 난방이 전혀안됩니다.
무엇이 문제일까요?
만약된다해도 석유보일러 특성상 아무래도 기름비가 비싼대 최대로 틀고 조금따뜻해지면 너무 문제인거같습니다.
댓글목록
최고관리자님의 댓글
익명 작성일
아무래도 순환펌프가 약해서 난방수를 제대로 순환시켜주지 못하는것 같네요.
보일러 하나로 3층 4층을 난방한다면 층고가 있다는 얘긴데 한층 높이차는 대략 3미터.
그럼 순환펌프도 3미터 이상 올려줄 수 있는 센 펌프가 필요합니다.
그런데 단층에 쓰는 순환펌프는 3미터를 제대로 올려주질못해서
보일러는 가동되어 난방수가 돌긴하지만 순환을 제대로 못시켜줘서 밍큰한 정도밖에 안됩니다.
순환을 제대로 못시켜주면 보일러가 계속 타는게 아니고, 뜨거운물이 보일러에서 정체하는 시간이 길어서
열감지센서가 가동되서 보일러 불때는것을 스톱시켜요. 그리고 한참 후에 다시 가동되고........
좀더 큰 순환펌프로 교체하면 방이 더워질 거예요.
현재 달린 순환펌프가 양쪽 프렌지 빼고 길이가 125미리 나올건데
그다음 크기가 150미리 정도되는 순환펌프는 4미터까지 올려줘요. 크기가 약간 커지고 마력수도 커지구요.
관속에 에어도 쑥쑥 밀어서 내보내구요.
이 정도 되는 순환펌프는 써줘야 3층 4층 난방이 가능하네요
제 판단은 그래요
알아두세요!
위 답변은 답변작성자가 경험과 지식을 바탕으로 작성한 내용입니다. 포인트로 감사할 때 참고해주세요.
2020.01.24.
최고관리자님의 댓글
익명 작성일
안녕하세요. 고객님
국가대표 보일러 경동나비엔 지식파트너 입니다.
문의사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
일부 난방이 되지 않는 부분에 대해서는 보일러의 문제라고 보기는 어렵습니다.
일부 난방이 되지 않는 경우 배관상의 에어 및 난방수 오염으로 인해
열전달이 잘 되지 않는 경우에 발생 될 수 있습니다.
기름보일러를 사용하고 있으시다면 온돌로 설정 하신 뒤
보일러의 설정 온도와 현재온도를 확인해보시기 바랍니다.
설정온도를 최대로 설정 한 후 온도가 그 온도까지 상승이 된다면
제품에서는 물의 온도를 정상적으로 올리고 있다고 볼 수 있습니다.
또한 온돌 설정을 했을때 온도를 확인 하셨다면 순환펌프가 정상 작동이 되는지를
확인 해보시기 바랍니다.
만약 순환펌프가 내장제품이고 펌프가 회전을 하고 있지 않다면
순환펌프 이상 또는 콘트롤러에 이상이 있을 수 있으므로
당사 엔지니어 점검을 받아보셔야 합니다.
하지만 순환펌프가 정상으로 작동이 된다면, 배관 점검을 받아보셔야 할 것으로 보여집니다.
"추가 문의사항이 있으시거나 불편하신 사항 발생시 당사 행복나눔센터(1588-1144)
또는 홈페이지 고객의 소리, 카카오톡(상담톡)으로 내용을 남겨 주시면
신속하게 처리해 드리겠습니다."
"상담톡 이용방법 : 카카오톡 실행하여 플러스친구 '경동나비엔' 검색 하여
문의 하시면 상담톡으로 문의 가능 하십니다."
항상 고객님 가정에 행복과 웃음이 가득하시기를 기원합니다.
감사합니다